  •   一、對于10/0.4KV電壓等級的小型斷路器,可以考慮高壓側(cè)的短路容量為無窮大(10KV側(cè)的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。
      二、GB50054-95《低壓配電設計規(guī)范》的2.1.2條規(guī)定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In。
      三、小型斷路器的阻抗電壓UK表示小型斷路器副邊短接(路),當副邊達到其額定電流時,原邊電壓為其額定電壓的百分值。因此當原邊電壓為額定電壓時,副邊電流就是它的預期短路電流。
      四、小型斷路器的副邊額定電流Ite=Ste/1.732U式中Ste為小型斷路器的容量(KVA),Ue為副邊額定電壓(空載電壓),在10/0.4KV時Ue=0.4KV因此簡單計算小型斷路器的副邊額定電流應是小型斷路器容量x1.44~1.50。
      五、按(3)對Uk的定義,副邊的短路電流(三相短路)為I(3)對Uk的定義,副邊的短路電流(三相短路)為I(3)=Ite/Uk,此值為交流有效值。
      六、在相同的小型斷路器容量下,若是兩相之間短路,則I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)。