強電管井和弱電井可以共用嗎?

  • 提問者:純薄荷
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:4799
  • 提問時間:2017-06-14 11:55:02

已有回答(4條)
  • 如果金屬橋架接地施工規范,對弱電信號影響不大。但按照規范,與弱電無關的其它管線是不允許穿越弱電豎井的,即使竣工后還是不能通過質監站驗收,建議盡快進行整改

    回復  贊(0

  • 如果金屬橋架接地施工規范,對弱電信號影響不大.但按照規范,與弱電無關的其它管線是不允許穿越弱電豎井的,即使竣工后還是不能通過質監站驗收,建議盡快進行整改.

    回復  贊(0

  • 強弱電井共用主要涉及井中強弱電橋架的間距問題.參考綜合布線建筑與建筑群設計規范中表11-綜合布線與電力電纜的間距表格,表格中有雙方在線槽中的*小間距要求.機柜的布置要按前后*小預留開門空間為宜,另外,強電盤柜也是需要留操作空間的.不是萬不得已,不要在強電井設置弱電設備元器件

    回復  贊(0


  • 首先你這個不應該叫弱電井,應該叫強弱電井.在沒有條件的情況下,強弱電可以共井.
    電力與電信電纜橋架間距不宜小于0.5m,有屏蔽隔板時可以小到0.3米